istvan01 írta:
...Egyébként is kell mellé a védővezető, mert ugye arra szolgál hogy érzékeli mekkora áram halad át a védővezetőn (áram hiány a nullavezetőn)
Ezt a másikat csillagpont-szigetélés-mérés dolgot nem értem.
Szerintem nem azt méri, hogy a védővezetőn mekkora áram folyik át, hanem a fázis és a nulla különbségét méri, ez a hibaáram pedig az áramütött személyen is átfolyhat közvetlenül a föld felé a védővezetőt kikerülve - ha ez az áram meghaladja a beállított értéket akkor lekapcsolja a berendezést.
Valóban lehetnek olyan esetek is, pl. szigetelésromlás, amikor a hibaáram a védővezetőn folyik el, az FI relének ekkor is le kell kapcsolnia, ezért nem szabad a védővezetőt átvezetni a FI relé érzékelő vasmagján, csak az üzemi vezetőket.
A általam említett bányabeli szigetelt csillagpontú hálózatban nincsen nullavezető hanem egy szigetelésmérő műszer csatlakozik ide, de szerintem ezzel nem érdemes foglalkoznunk, csak azért említettem, mert ez is hibaáramot mér, de nem különbségit, hanem a szigetelés leromlásakor a szigetelésmérő műszeren átfolyó kis áramot. A középmegcsapolású szekunder tekercses transzformátor tulajdonképpen kétfázisú áramot állít elő amelynél a fázisok szöge 180 fok, ekkor a középleágazást "csillagpontként" használva kialakitható a fenti rendszer.
Ezt nézd meg:
Hálózatok osztályozása csillagpontkezelés alapján:
http://tompull.uw.hu/downloads/ppt/takacs_gergo.pptA nagyfeszültségű energiaátvitelben is alkalmazzák, de én csak a mélyművelésű bányák rendszerét ismerem, az kicsit más mert nincs kompenzálás csak folyamatos szigetelés mérés, ott terveztem is ilyen berendezéseket.
Erről a folyamatos szigetelésmérésről nem sok anyagot találni a neten, itt van egy:
Áram-védőkapcsolás és állandó szigetelésellenőrzés vizsgálata